Institut Technique Provincial

Architectes

archipelago architects, Tom Thys architecten

Localisation

Hamme

Maître de l'ouvrage

DBFM Scholen van Morgen NV

Date de fin

2016

Au sein du DBFM, 3 parties ont été réalisées pour l’Institut Technique Provincial de Hamme : un nouveau bâtiment pour l’administration, la direction et l’accueil ; un nouvel atelier de soudage et enfin la rénovation et l'extension d’un réfectoire existant.

Le projet des installations techniques s’inscrivait dans une vision plus large de la durabilité, tenant compte de l’aspect énergie, mais dans le respect des exigences de confort et des attentes de l’utilisateur et des préoccupations en matière d’entretien.

Pour les trois parties du bâtiment, un même concept technique a à chaque fois été utilisé. La production de chaleur se fait à l’aide de chaudières à gaz murales à condensation avec des radiateurs comme éléments d’émission. La ventilation hygiénique est à chaque fois prévue au moyen d’une unité de traitement d’air centrale avec échangeur rotatif pour une récupération de chaleur efficace. Pour l’atelier de soudage, une unité de traitement d’air distincte a été prévue, la chaleur libérée lors du soudage pouvant être récupérée pour réchauffer l’air frais.

Pour obtenir une installation d’éclairage la plus économique possible, l’intensité lumineuse correcte requise a été fixée ainsi que la zone dans laquelle celle-ci doit effectivement être atteinte. Une commande intelligente des luminaires fait en sorte que l’éclairage ne fonctionne que quand et où il est nécessaire, en complément à la lumière naturelle.

Entreprises

Autres entreprises
Jan De Nul, Van Laere.