Restauration de la bibliothèque universitaire

Architectes

Robbrecht en Daem architecten, Barbara Van der Wee Architects, Baro, SumProject+SumResearch

Localisation

Gand

Maître de l'ouvrage

Universiteit Gent

Date de début

2007

Date de fin

2022

La bibliothèque universitaire de l'Université de Gand, conçue par Henry van de Velde, date de 1939. Le monument avait besoin d'être restauré de toute urgence et VK s'est porté garant des techniques spéciales. La plupart des livres sont conservés dans une tour de 20 étages.
Il fallait créer un climat intérieur optimal pour les nombreux livres et manuscrits uniques et précieux, sans que la demande en énergie ne soit trop élevée. Cinq classes sont définies pour les livres, de AA à D, avec une humidité relative moyenne annuelle de 50 % et une température comprise entre 15 et 25°C.
Pour les étages de la bibliothèque universitaire, la classe B est maintenue à 98 % et la classe C à 100 %. Cela signifie un écart maximal de 10 % d'humidité relative et un ajustement saisonnier de 10 °C au maximum. Il est également apparu nécessaire de disposer d'un espace de stockage supplémentaire en plus des 20 étages actuels. Un nouveau dépôt souterrain sous la cour répond à la classe climatique A pour une préservation optimale du patrimoine. Pour les autres pièces (salle de lecture, salle des revues, salle des manuscrits...), les taux d'occupation et les apports solaires sont pris en compte.
Une centrale de traitement d'air au niveau -4 de la "tour du livre" fournit de l'air frais à tous les niveaux, et est équipée d'une batterie de récupération de chaleur, d'une batterie de chauffage et d'une batterie de refroidissement. Une unité de traitement de l'air séparée pour la zone de quarantaine contrôle avec précision la température (+/- 1°) et l'humidité (+/- 5 %). Des conduits de ventilation assurent une bonne efficacité de la ventilation entre les étagères de livres.
La demande d'énergie est réduite grâce à des interventions passives : isolation thermique via un système climatique tampon avec une façade dédoublée, amélioration de l'étanchéité à l'air et ombrage extérieur. En outre, des installations réduisent activement la demande d'énergie : groupes de récupération de chaleur, ventilation contrôlée en fonction de l'occupation, freecooling, ventilation hybride (naturelle) pour les bureaux, réutilisation de l'eau de pluie...

Entreprises