Kantoorgebouw Delhaize

Architecten

Architeam

Locatie

Brusselsesteenweg 347, Kobbegem

Bouwheer

WDP Warehouse De Pauw

Startdatum

2020

Einddatum

2020

We (FixSus) werden gecontacteerd door de firma WDP Warehouse de Pauw met betrekking tot de geschiktmakingswerken in het kantoorgebouw Delhaize te Kobbegem.  De aanneming bestaat uit de nodige renovatiewerken aan de bestaande elektrische installatie, zodoende deze volledig bedrijfsklaar en gekeurd te maken in functie van de nieuwe eigenaar.

De lichtsturing gebeurt door bedienpanelen, bewegingsmelders en drukknoppen.  De verlichting dient gekoppeld te worden met een bovenliggend gebouwbeheersysteem. 
Hiertoe wordt de verlichting in de kantoorruimtes, vergaderzalen, sassen, traphallen ets geschakeld via DALI modules van fabrikant Beckhoff.  In die zones voorziet Fixsus telkens een aantal roomcontrollers en/of Touchpanels, die tevens gebruikt worden voor allerlei HVAC bedienmogelijkheden en sturingen. 
In de ruimtes waar geen ‘roomcontrollers of touchpanels’ voorzien worden (vnl technische lokalen), zal de bediening van de verlichting gebeuren door KNX-uitgangsmodules, waarbij de bewegingsmelders en drukknoppen in die lokalen worden ingelezen op de KNX-bus.  Om te kiezen voor een dergelijk bus-systeem kunnen een aantal koppelingen voorzien worden, zoals het aanspringen van de verlichting in geval van branddetectie, inbraakdetectie,…
De installatie en programmatie van dit bovenliggend gebouwbeheersysteem wordt uitgevoerd door Fixsus.

Gewenste functionaliteiten :

- In de kantoorruimtes, gangen en sassen dient de verlichting te werken in functie van de bezetting.  In geval er geen aanwezigheid  gedetecteerd wordt, moet de verlichting kunnen dimmen.  In functie van de aanwezigheid van Touch panels, kan de verlichting tijdelijk uitgeschakeld worden voor bv projectie tijdens vergaderingen;
- Alle verlichting moet kunnen worden aangeschakeld worden in geval van inbraak / brand…
- Eveneens moet er tijdsprogrammatie voorzien zijn voor de buitenverlichting
- Er zijn 2 oude luchtgroepen en 3 oude luchtgroepen die moeten worden aangestuurd
- Er zijn 2x 4-pijpswarmtepompen in cascade voor koeling en verwarming
- 9 secundaire kringen
- Aansturen van de screens, verlichting, veiligheidsverlichting.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Studiebureau technieken, WDP