Le nouveau dépôt central du gouvernement flamand est une réinterprétation du modèle danois pour les dépôts. Un bâtiment très bien isolé avec un sol non isolé peut maintenir un climat de stockage optimal en échangeant de la chaleur avec le sol. Tout cela sans refroidissement ou chauffage actif.
Compte tenu des contraintes spatiales, ce dépôt est un dépôt empilé où l'on peut atteindre les mêmes conditions par activation du cœur de béton et géothermie qu'avec un dépôt modèle danois. À l'aide de filtres carbone et HEPA, l'air est purifié afin que les collections ne soient pas affectées par l'air extérieur pollué. Enfin, l'éclairage LED à commande intelligente est un choix logique pour limiter au maximum la consommation d'énergie.
Nous certifions le bâtiment en utilisant BREAAM sur-mesure et réalisons un BREAAM AP. Tout est également développé via le BIM.